土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风口同时开启

排烟风口同时开启

发布于:2010-09-14 21:25:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
发生火灾时,是整个系统的排烟风口同时开启,还是以防烟分区为单位开启?
例如,一个系统负担三个放烟分区,那么排烟量按最大的放烟分区*120计算。那么,火灾时,如果只开启单独一个防烟分区的排烟口,排风量会很大。而如果三个分区的排烟口全部开启,排烟量又不够。
不是很清楚这个问题,还请高手多多指教,

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发

    一个排烟系统负担多个防烟分区的情况
    必须在各分区支管设置排烟防火阀,或在末端设置可电控的排烟口
    否则没有办法实现控制
    如果有图纸那样做
    那个做法是有误的
    2010-09-17 12:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • woaifei666666
    woaifei666666 板凳
    不是支管设排烟阀就是排烟口是常闭电动的
    2010-09-17 12:12:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多