土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 专变用户无功补偿请教

专变用户无功补偿请教

发布于:2010-09-14 18:26:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是供电局的,重要负责专变抄收,一汽车天然气加气站,因为是一大型国有企业,该企业配电室值班员的操作制度就是:开启设备(天然气加压)时就打开无功补偿,停了就关闭无功补偿。通过每月的电费帐单我发现该用户功率因数很低,后通过远程终端调取每小时的用电情况发现在设备开启时,无功补偿良好,但关闭设备后无功电量非常大。我就搞不懂是不是因为是变压器的无功损耗,因为该用户是630的变压器,采用的是高压计量。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    可随变压器的投切安装一只8kvar低压自喻式电容器。即可满足该变压器的空载交变电流补偿。
    2011-11-06 14:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • co_____188
    co_____188 板凳
    这其实是他们企业的问题,应该不用你操心

    你不知道他们除了天然气加压设备之外还有什么设备,也不知道他们电容柜的情况,就不能知道原因

    供电局有各种类型和容量的变压器的变损资料,计量班或者营业部等都会知道,你拿630K变压器的变损资料和那企业没补偿时的对比一下,是铁损大还是铜损大就可以看出个大概
    2011-11-06 13:44:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多