发布于:2010-09-14 16:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今年夏天,我公司购买了新机器,其中有一段三相五线电缆(300平方)经过竖着安装的两排桥架(200)。开始没注意,最近发现机器大功率运行时,桥架有震动,发出翁翁声音,请问这样是否正常?会不会有后患,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sky191519
    sky191519 沙发
    正常。电流趋附效应引起的震动。而且你那功率大。共振。
    2010-09-30 11:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • jsrgwb
    jsrgwb 板凳
    应该是设备振动带着桥架振动
    2010-09-29 22:00:29