最近做了个多联机和风冷模块的方案比较。本人也是个外行,有不足之处请各位大侠指教。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    谢谢,我再多学习一下
    2019-06-26 08:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • aibobo104
    aibobo104 板凳
    1、多联机制冷剂泄漏存在生命安全隐患。未提出
    2、运行费用项,如果开始确定使用率的话,风冷机组可以根据使用率配比室外机,初投资都可以节省,如果说是低负荷时候,做变频水泵和多联机相差无几。
    3、系统安装,现在的施工队伍对于管道的连接尤其是焊点做的都不错,焊接处漏水的可能性很小,
    4、使用场所,这个对比真不好做,原则上讲,多联机什么场所都可以用,大不了分区设置;风冷机组不适用于大型建筑。
    总体来讲我认为水机比氟机要好,大金的营销太厉害了。