土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教各位老师!关于sc. PVC. jdg 壁厚的问题

请教各位老师!关于sc. PVC. jdg 壁厚的问题

发布于:2010-09-14 13:50:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
马上要开工进材料了,今天领导问我那几种管材壁厚各要多厚的,小弟不才,第一个工地有点蒙,今天特意在网上找了好半天,都是国标的啊、规范的啊,可具体到工地上到地用多厚的就行了(听说用国标的不太多啊,要不怎么赚钱内)
       就想请教过来的师傅们,你们的工地都用多厚的啊,前提是保证施工不出问题!. 主要都是20、25、32!的管

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gen0808
    gen0808 沙发
    路过学习了:lol
    2010-09-28 11:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    1:SC钢管应按水煤气管选择:20——2.75
    25、32——3.25
    2:PVC管:20——1.6
    25——1.8
    32——1.8
    3:JDG管:20——1.6
    25——1.6
    32——1.6
    告知一下,JDG管径是抄CECS120:2007《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范》的:其他两项是在参考手册上抄下来的,仅供参考。凭经验,SC管应大于2.75、其他两种大于1.2问题不大。不过,不符合要求。