土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 设计出现的问题,大家来讨论

设计出现的问题,大家来讨论

发布于:2006-01-02 09:45:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
双风机系统设计会出现的问题:
1.排风排不出去,,室内正压大原因:
原因:双风机系统的新风管接在回风机的吸入段上,以致造成排风不好。
对策:连接方式 要改变,阀门位置改动,调节好阀门!
2.新风进不来,新风口进口成了排风,结果室内形成负压,新风从大门流入。
原因:双风机空调系统的送风机和回风机选型错误,大家要注意这个 问题,这是回风机和送风机得风量、风压选的完全一样所致。



全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wang_cz916
    wang_cz916 沙发
    关于双风机空调机组的回风和新风问题现在有成熟的方案可以解决:许多组装式空调机组均具有相应的功能段。具体组合顺序为:回风段+回风机段+排风新风段+初效过滤段+表冷挡水板段+加热段+干蒸汽加湿段+送风机段+中效过滤段+送风段。在排风新风段内有一调节阀,将新风和排风口分开,可以很好的解决回风的排除部分及与新风混合的回风部分的比例问题,通过调节回风量控制室内正压值,而不会影响送风和新风。
    如果将回风和新风均接到回风机上,则无法排风,室内正压无法控制。因为室内多余的送风量除正压渗透外没有其他排除路径。
    双风机系统中的送、回风机一定要选择相同特性曲线的风机。
    2006-01-02 10:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • stoneis
    stoneis 板凳
    这些处理方法很难满意解决。1.风阀调节能力有限;2.小餐厅装设换气扇,破坏装饰效果,降低档次。最好办法是改造干风管,使其阻力基本同程。 对于风量失调,根本的解决方法是设计或改造干风管,使系统阻力基本平衡。

    这是网友个人意见 其他人说说!
    2006-01-02 09:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.49 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换算单位

请问各位前辈 把制冷量的单位Tons换算成Kw 怎么换算啊? 谢谢了呀!!!

回帖成功

经验值 +10