马达不能停止.

发布于:2006-01-02 00:45:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂内供电线路长约300米,在实际应用中,因为线路的感应电压,使一些马达自动启动或者,按下停止确不能停止,请教有什么好的方法解决.

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • wqhhzhbj
    wqhhzhbj 沙发
    确实存在这样的问题,现在我这儿的控制电缆有400米长,有时电动机莫名其妙的起动了,而且停止无法停止,一开始怀疑是操作柱的问题,把它放到柜子现场,就可以立即停止了,现在我也正在想办法,布置阻容吸收是否起作用!
    2009-03-03 22:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoyong00114
    xiaoyong00114 板凳
    如果是干扰或是感应电流造成的话
    在工程规划的时候控制与动力线应分开走部同的桥架
    如果没有就把控制线传EMT管
    也许可以避免吧