请教楼主:15MW汽轮新机组,在试运转之前的继电保护调试方面,如发变组,同期装置,励磁装置,线路保护(220KV线路)中,应特别注意哪些方面的东西?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tianger
    tianger 沙发
    我说说个人的看法:
    1.保护动作特性,定值及动作逻辑的试验.
    2.出口,压板及信号回路的试验.
    3.远方通流及加压试验.
    4.传动试验.
    以上四个说不上特别注意,但是是继电保护的基本的核心内容.
    1.使用交流电源的电子仪器进行检验,仪器外壳与保护柜在同一点接地.
    2.禁止带直流电源插,拔直流模件.
    3.禁止在通入大电流试验时,通流时间过长,防止损伤试验设备及保护装置.
    以上三个是继电保护基本规范
    1.CT禁止开路,PT禁止短路.
    2.带差动保护的注意极性及一次二次的对应.
    3.带同期的注意两个电源PT比较相的相角及幅值.
    等等,其实在做继电保护时,需要注意,或者特别注意的事情,各个保护也不尽相同,这里是我的一些个人经验.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~