土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高度差不多的次梁相交

高度差不多的次梁相交

发布于:2010-09-14 10:26:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问前辈,我这图中500高的次梁与600高的次梁相交时是否不分主次梁,2边都加箍筋呢,
还是在PKPM中我应该把其中的一根次梁截面缩小为250*400,另一根依旧是250*600,在PKPM上点铰接
小截面的做次梁,大截面的做主梁,只在主梁上附加箍筋呢?
谢谢!

未命名.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lz_8_8
    lz_8_8 沙发
    这个都要手算的吧。两个次梁的刚度肯定是要比较的。这才能决定主次。另一个办法,比较两个梁的挠度,挠度小的托挠度大的,意思是看谁“拖累”了谁,再决定谁更次。
    2010-09-16 22:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • jetleeqq
    jetleeqq 板凳
    次梁相交的时候,PKPM不论次梁线刚度哪个大,全部都是在四边都附加箍筋,
    是不是要自己手动点铰接啊
    2010-09-14 14:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多