土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样做铜排,错了吗?
做了两动力柜,一主开关用250A,铜排用30*5一主开关用630A,铜排用50*8
主管批了一天我!!!,太浪费了,可我参考以前的,及一些前辈设计的图纸,都……差不多呀。

这样做,错了吗?错在哪?

全部回答(18 )

  • vbn
    vbn
    630用40x6就行了 250用30x4
    2010-09-30 12:09:30 来自 PC 评论 举报
  • wuhanya
    你不算载流量的呀。挨批纯属正常。
    2010-09-30 11:31:30 来自 PC 评论 举报