土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的接线端子处理后会有什么结果?

电缆的接线端子处理后会有什么结果?

发布于:2006-01-01 22:04:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日,看了一工程,是住宅楼项目,使用的电缆接线端子与断路器不配套,接线端子宽,施工单位为了接上电缆,把接线端子处理窄了,这样会有什么结果,电缆是YJV22-4X150

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zn28
    zn28 沙发
    碰到这种情况,我们一般做法是加工一小截铜排,接在断路器上,再接电缆的端子
    我们这边还好,订的货,容量较大的断路器,基本上都带有一小截铜排,没有的,就自己加工了.
    2006-01-02 09:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • yjdybisland123
    一点点没有问题!
    2006-01-02 08:50:02

    回复 举报
    赞同0