中电炉变压器1250,电炉功率为1000kv,请问应用多粗的电缆,我们用的4芯240的铠装电缆,但前天开炉是短路了。正在换,请问应用多大的,图纸为3(YJV22--3*240+120 SC150)3N~660V.是什么意思?他说是3根240铠装电缆。设计合理吗?但厂家又告诉不让用铠装电缆,也不让穿铁管
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yxycxk1
沙发
最好使用0.6/1KV,YJV22-3*150+1*70电缆进行埋地敷设
2006-01-02 06:58:02
赞同0
-
emilpu
板凳
240/300rst