做TYD介损试验的问题

发布于:2006-01-01 18:10:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在一个升压站的一条出线的TYD的介损试验时~
TYD出厂说明书上要求C总的tgδ是小于或等于0.15%~
而我们用正接法做好多次都是做得比它要求高出0.02%~0.03%
~(我们做另一个TYD介损是做得合格的~0.14%.当时的温度是23度.湿度是70%.我们用仪器是南京出产的介损测试仪.~)~
请问有什么方法和技巧可以改进让试验结果合格~
  • salamu
    salamu 沙发
    恩,我前一段时间也做过TYD.一般是充油的做,干式的不做.用的也是正接法
    开始也是比正常结果大好多,后来把二次侧接地线拆除,测量结果就小了.
    拆除二次侧,减少测量信号的损失。而且高压测量线与低压测量线要悬空,不能与其他物体接触
    2006-12-20 17:42:20