新年好!各位同仁,在小区的消防控制室里可不可以给别人安装排污、排水的横管和立管经过(横管在天花悬空安装,立管在柱子边)?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzj_xj
    yzj_xj 沙发

    对!!!!
    2006-01-05 22:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    这是不允许的。
    《火灾自动报警系统设计规范》6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路用管路穿过。其后面的条文解释也说得比较清楚。