请教三相四线漏电开关问题

发布于:2010-09-13 22:09:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路原理图是一个60A三相四线漏电开关出线再接一个40A三相四线漏电开关。再接用电设备.
只要40A三相四线漏电开关遇到设备或线路漏电。两个三相四线漏电开关都会同时跳闸。
如何接法不影响60A三相四线漏电开关跳闸呢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hqz159
    hqz159 沙发
    增大动作电流、延长动作时间就是说动作电流分级了、动作时间分级了,都可以有效解决楼主提出的问题,具体怎么选用还是要结合现场实际情况:L
    2010-09-16 09:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • szquan
    szquan 板凳

    解释:漏电电流大于100mA了。同时检测到又同时满足脱扣条件,连预备都不用喊直接一起跳!
    解决:上级漏电开关多给个‘预备’口令------延时0.2S~0.4S。

    [ 本帖最后由 szquan 于 2010-9-15 23:03 编辑 ]
    2010-09-15 23:02:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多