土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟分区划分的问题

防烟分区划分的问题

发布于:2005-12-31 23:56:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
5.1.6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区
若全部是吊顶,我个人认为防烟分区不能用梁来划分,因为梁是在吊顶内,只能用挡烟垂壁、隔墙来分.不知你们是不是这样理解?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • limin.ujs
    limin.ujs 沙发
    我们这消防老大开过培训课,说挡烟垂壁之内的要0.2H,H为风口到地面距离,3m内要600mm
    2006-02-09 21:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • twming_2002
    twming_2002 板凳
    有哪位能提供轴流式排烟风机的叶轮叶片设计和流体分析软件
    2006-01-10 13:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最近我接了一个工程是三层楼,作为包厢用.

最近我接了一个工程是三层楼,作为包厢用,每层建筑面积为650M2左右,按规范是不需要设机械排烟的,第5.1.1A条 歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),宜设置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不应设置在袋形走道的两侧或尽端。当必须设置在建筑的其他楼层时,尚应符合下列规定:

回帖成功

经验值 +10