土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋系统的问题

雨淋系统的问题

发布于:2005-12-31 22:36:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果需保护面积1000平米,每个雨淋阀组控制面积不超160,需7组,那发生火灾时,探头报警,雨淋阀组全打开吗,水量如何计?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanglan
    yanglan 沙发
    你的平面怎么布置的,长宽多少。然后在划分作用面积的时候再综合考虑

    还有就是 你的物品及火灾危险等级或堆放形式再介绍清楚点
    2006-01-05 12:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    不是的,不是全部打开,看你的控制分区怎么划分的,一般不会少于两组不会大于四组,具体这个问题回答起来有点麻烦,简单一点说呢就是你要考虑最不利着火点的位置,你再体会一下,有什么问题我们可以再交流
    2006-01-01 00:44:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何做消防?

一展览厅性质,状如飞碟,中厅上鼓下凹,高差14米,中心直径6米圆形通大气,须做喷林吗,如做,超规了。不做,建筑放火分区面积超标,何解?

回帖成功

经验值 +10