土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 列位大哥大姐,地下室KTV排烟设计问题请教

列位大哥大姐,地下室KTV排烟设计问题请教

发布于:2005-12-31 20:35:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
恳请列位大哥大姐,地下室KTV排烟设计问题指教:
1、排烟分区面积最大是500,还是300?
2、包厢要不要作为独立的房火分区考虑?
3、该工程为改造工程,原为展览馆采用自然排烟,可否用格栅口加管道连接到自然排烟天窗,管道距离不超过3米

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xixi7755
    xixi7755 沙发
    原设计是用自然排烟天窗(连动)自然排烟,该项目是去年刚刚建成的
    2005-12-31 22:46:31

    回复 举报
    赞同0
  • xixi7755
    xixi7755 板凳
    谢谢
    2005-12-31 22:21:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多