[求教]变压器室照明是否该采用防爆灯具
[求教]变压器室照明是否该采用防爆灯具
近日,上级部门来我门单位检查安全工作,其1人检查我门单位的配电室后,提出一条:变压器室应安装防暴灯具。我翻了翻《民规》,并没有找到某个条款说明配电室照明必须采用防暴灯具。
兄弟姊妹门,望不吝赐教。谢谢。
发布于
2005-12-31 18:56:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
renshenghebi
同意大家的说法,我们做变压器室的照明从来没用防爆灯具,但一定要选带罩的封闭工厂灯.
2006-02-22 16:07:22
来自 PC
评论
举报
tcchezhong
弄个防水防尘灯,应付一下他吧,强权之下呀!
GC9-100E就差不多了!估计,他什么也不明白,好对付。
2006-02-14 14:45:14
来自 PC
评论
举报