发布于:2005-12-31 17:01:31
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
本人在设计的DN1200顶管打算用刚管,覆土厚度约4.5米,土质为淤泥和粘土之间,偏向于淤泥(沿海地区),长度约100米,求钢管顶管DN1200顶力和壁厚?
我用书上的顶力公式算,用3000KN,觉得有点大,另外我对书上那公式里要加上2倍土的容重有点不理解,如果在地下60米顶,那算起来不是不得了,啥都顶不进了,我觉的顶管主要是克服磨擦力,管顶上的土影响只能达到一定的范围!
另外我们搞结构的把钢管厚度算出来只有12mm厚,我就是不懂,也觉得有问题,因为在小管顶的时候就要12mm厚了!
请各位DX指教。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sun.h.b
沙发
在施工中迎面主力基本上可以忽略,在这种土质中钢管的摩擦阻力系数很小,100米顶力绝对不会超过150吨。
2006-06-15 17:36:15
赞同0
-
jinfangzoe
板凳
我也在做一个顶管的设计,以前没做过,听老总说,上海、日本、台湾......很多地方都有自己计算公式,而设计手册的公式太老,不能用了。
2006-05-09 11:16:09
赞同0
加载更多钢管壁厚一般为直径的百分之一,12mm
回复 举报
回复 举报