土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器一次电流的选择

关于电流互感器一次电流的选择

发布于:2005-12-31 14:52:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kV出线采用LGJ-70,由户内开关柜出线,开关柜仅能装3只电流互感器,10kV母线的短路电流15.96kA,如选择200/5A,则不能满足保护用的准确级,如选择800/5A,则不能满足测量的要求,应如何处理?敬请各位大虾指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    还有一个办法,就是CT选1000/5 的,而电流表选200/1 A 的。
    2006-01-11 19:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    现在我这里的电业局不让用复比的计量CT了。
    以前与你联系的事电业局不同意了,但还是要谢谢你。
    2006-01-11 19:33:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器出口短路电流如何计算?

变压器出口短路电流如何计算?计算公式是什么?求各位仁兄指点。

回帖成功

经验值 +10