发布于:2010-09-13 12:12:13
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
在钢筋验收时施工单位有条梁的二排筋设计上是3根25,施工单位错放成2跟22!
监理单位要求施工单位按图纸整改完毕后通知复检再浇筑混凝土!
由于施工单位内部沟通不到位!出现错误的梁未整改而且未通知监理单位复检就进行混凝土浇筑!
作为监理单位针对这问题开了罚款单!并且要求施工单位叫设计单位出加固处理方案!虽然施工单位接受罚款!
但是那条梁施工单位他们自己随便在梁面上加放3跟25,用混凝土盖住。没有要求设计单位出相关变更或者补救方案!
作为监理单位虽然已经罚了款但是质量问题还是没改啊!
请问作为监理单位该如何处理这问题?最麻烦的就是检验批能签吗?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
fchgjf
沙发
监理单位为服务单位,有几点必须遵守:涉及结构安全时立场要坚定;小问题要放过;多同各方沟通,做好热情服务、严格监理、以理服人。建议沟通业主后下发指令---局部暂停施工。待设计出具方案,施工单位处理完毕,各方验收后回复施工。
2010-09-16 20:43:16
赞同0
-
d113375743
板凳
随便放3跟25的没用的 没有箍筋形成骨架~~
2010-09-16 15:56:16
赞同0
加载更多回复 举报