土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求助!非常棘手的问题~~~~~~

求助!非常棘手的问题~~~~~~

发布于:2010-09-13 12:10:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
在钢筋验收时施工单位有条梁的二排筋设计上是3根25,施工单位错放成2跟22!
监理单位要求施工单位按图纸整改完毕后通知复检再浇筑混凝土!
由于施工单位内部沟通不到位!出现错误的梁未整改而且未通知监理单位复检就进行混凝土浇筑!
作为监理单位针对这问题开了罚款单!并且要求施工单位叫设计单位出加固处理方案!虽然施工单位接受罚款!
但是那条梁施工单位他们自己随便在梁面上加放3跟25,用混凝土盖住。没有要求设计单位出相关变更或者补救方案!
作为监理单位虽然已经罚了款但是质量问题还是没改啊!
请问作为监理单位该如何处理这问题?最麻烦的就是检验批能签吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ridwscff
    ridwscff 沙发
    停工整顿.....通知甲方.设计..
    2010-09-17 16:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • zxhaizw
    zxhaizw 板凳
    关键看是什么地方的梁,关系大不大,不大的话
    施工单位拿去找监理签字,找业主签字,都签了字,你责任就小些了
    2010-09-17 15:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 338 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

攀枝花市米易商会大厦工程施工组织设计

攀枝花市米易商会大厦工程施工组织设计

回帖成功

经验值 +10