土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通8.2风管2个问题

天正暖通8.2风管2个问题

发布于:2010-09-13 11:29:13 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1 风管主管高度200 支管120 三通自动整成下图 如何改?
2 风管支管接到主管变径上了 如何调整 调整后是否方便水力计算?

三通的高度改不了.jpg


三通接在变径上.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • breezejqy
    breezejqy 沙发
    回LS 承插三通、四通三维是没问题 二维就显得难看了 是吧 总之出图都是二维的 就那样吧
    感觉天正还是比较好用的 改起来也比较方便
    2010-09-15 17:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • sariel_kamael
    sariel_kamael 板凳



    1、您可以选择承插三通、四通,连接后就不会有那种情况了
    2、这样连接是可以直接进行水力计算的,并不影响
    2010-09-15 09:53:15

    回复 举报
    赞同0