PKPM中构造柱及圈梁应如何输入
PKPM中构造柱及圈梁应如何输入,一般我都是不输构造柱及圈梁,最后在CAD里面加,如果想建个真实的模型应怎么办啊?输成框架柱,柱上梁成了框架梁,乱了!
发布于
2005-12-31 10:45:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
robben1981
没错的,就是构造拄的位置,一个看规范,一个看计算结果增加,配筋也要根据抗震和抗剪等进行修改
2006-01-01 08:48:01
来自 PC
评论
举报
oldbull
如果能从建筑上转过来的话,就可以省很多事情了,直接在模型上根据具体情况运行PMCAD每一步就行了!