土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 北京工业大学体育馆防排烟的性能化设计

北京工业大学体育馆防排烟的性能化设计

发布于:2010-09-13 10:51:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

本文利用性能化设计方法,从数值模拟角度对北京工业大学体育馆比赛大厅内的烟气运动进行了论证分析,以确定防排烟系统的设计,使其达到有效性和经济性的统一。文中分析了可能的火灾场景并利用经验公式初步估算比赛大厅所需的排烟量为4717889 万m3/ hr ,然后通过CFD模拟的方法对排烟量为40 万m3/ hr、35 万m3/ hr、25 万m3/ hr 和20 万m3/ hr ,补风量为排烟量的50 %(补风通过空调送风系统反转实现) 时的烟气运动进行模拟。结果表明,在烟气控制系统的作用下火灾产生的烟气能够形成明显的分层现象且上部烟气的温度比较低,不超过60 ℃,在排烟量不小于25 万m3/ hr 的时候,比赛大厅内的烟气能够被控制在能够对人员产生危害的高度以上。因此,本文最终的烟气控制系统的排烟量选择为25 万m3/ hr ,补风量选择为1215 万m3/ hr ,能够达到最优化设计的目标。