以前不是水先压力表再阀门的吗?怎么现在05版上的还是先阀门再表啊???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • icebergchao
    icebergchao 沙发
    哦,原来是这个道理,我学到了
    2005-12-31 11:20:31

    回复 举报
    赞同0
  • shaggy0101
    shaggy0101 板凳
    以前阀前装观测的是静压,现在阀后装观测的是动压,这就把水头损失考虑进去了,个人认为更改的合理。
    2005-12-31 11:11:31