    技术细则上说得很清楚:
    18.4.3
    5 当地下室应设置机械排烟设施,但房间面积均小于50m2时,排烟口可设置在公共走道,但设在该防烟分区的风管和排烟口的排烟量应按走道和所服务房间中最大一间的面积之和计算
    2006-01-05 15:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • cnmarqt
    cnmarqt 板凳
    第一安全区“:是疏散楼梯间
    第二安全区“:是消防前室
    第三安全区“:是疏散走道
    第四安全区“:是房间
    如果房间有自然排烟条件,则可以不排烟。
    如果走道有自然排烟条件,则可以不排烟。
    如果消防前室、疏散楼梯间有自然排烟条件,则可以不防烟(一类高层除外)。