请教SC与JDG管各在什么情况下使用,40以上的SC管可否改成JDG ,哪本规范上有相关说明,谢谢!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 哈哈哈尼
    哈哈哈尼 沙发
    来学习的!!!
    2017-01-12 11:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • ecian
    ecian 板凳
    JDG一般使用在直径50mm以下配管,干燥场所。动力配管可考虑选择壁厚大于1.5mm以上的。