各位大侠,小弟的公司会议室安装拉两个3P的空调,总开关选用拉个63A的断路器,进户线选用10平方的橡皮铜芯线,支路选用2.5平方的铜芯线,问题是这个总开关总跳,而支路的漏电断路器却不动作,支路线不发热,而进户线发热,整个房间的负荷不超过8A,是220V电,望大侠们赐教

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ziyou616
    ziyou616 沙发
    楼上说2.5的线小,可是那为什么2.5的线不发热而10平方的线发热啊
    2006-01-09 09:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • lintianlinzi_200
    断路器质量有没有问题!
    3P的空调很少有单相的.
    而且2.5的线太小.
    最好是进线10平方.支线4平方.20的空开!
    2006-01-05 16:27:05