6kv低电压到多少动作,发电机电压最低不能低到多少(厂用电已到换)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • colourcat_3392
    什么意思,低压闭锁吗?
    就按最大运行的短路电压闭锁吧
    2006-05-05 19:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • shanjianmingyue
    6KV系统一般为:二次电压40V动作,70V以上不动作。
    2006-05-02 16:18:02

    回复 举报
    赞同0