土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压换CT

高压换CT

发布于:2010-09-13 09:06:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
昨天我们班上换CT,原先的CT换下来,换一个新的 但是发现新的CT比原先的大,而且是后边大,后来决定把新的CT反过来装,这样的话进入CT的电流就由原先的p2进p1出变成p1进p2出了问一下 这样的话二次接线不用变么

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • em7258
    em7258 沙发
    肯定的调换,不调换你的话极性都变了
    2010-09-17 17:01:17

    回复 举报
    赞同0
  • woaiwangluo
    woaiwangluo 板凳
    二次接线也反接
    2010-09-17 15:40:17

    回复 举报
    赞同0