土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我收到的一份施工图审查意见(六层住宅)

我收到的一份施工图审查意见(六层住宅)

发布于:2005-12-30 20:01:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、违反强制性条文
1、终端箱漏电保护装置(含弱电AC电源回路)的动作时间应注明,并应符合GB50054-95的4.4.7 条规定(漏电动作值亦应标注)。

二、违反强制性标准
1、利用基础主筋作为接地体,应明确其埋地深度以满足GB50057-94的3.4.3条要求。

三、一般性问题
1、弱电设备的接地应做交代。
2、卫生间LEB接地引下线在底层无墙,,无柱处如何引下。


一、1、对于这条,作为强制性条文的帽子扣到我头上,这帽子太大了。在总进线箱我标明了漏电 动作时间0.5s,动作值300mA。在户内配电箱插座回路只注明 DPN 16Avigi。对于这一规格断路器的动作时间和动作值是固定唯一的,所以就没写上。现在竟被扣了违反强制性条文的帽子,感觉真是来火。
二、1、对于这条我在规范上找了很久也没找到关于埋设深度的要求。只牵强附会的找到一点:3.4.3……一、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求……也许我的图上没标明那0.5m。
三、1、在说明中我文字已表明进线与总等电位箱40x4扁钢连接,又指出见某图籍某页,还画了一个总等电位的接地系统图,图上也很清楚标明扁钢连接弱电进线。
2、这条我就不明白是什么意思了,是不是我LEB要与地面接地体相连,可我系统图已标明与本层钢筋网连接,这还要利用底层的墙和柱引下干吗?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • binghuo
    binghuo 沙发
    标明功率因数补偿到多少了吗
    2006-01-05 15:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • 之清
    之清 板凳
    我标了,也不行呀
    2006-01-04 11:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应该选用怎么样的开关和电缆,大家探讨一下

本人在做一个钢铁厂质检中心的所有设备的供配电的时候,此质检中心的房子中有如下的设备:轴流风机 7台(0.25KW/台),振筛机2台(0.5KW/台),焦炭转股机3台(3KW/台),焦炭水平往复机械筛3台(3KW/台),密封式化验制样粉碎机2台((1.5KW/台),破碎联合制样机2台(12KW/台),我设置了一个xl-21的动力配电箱在此房子,由于这些设备的开启方式很不确定,可能全部开也可能只开一两台,我当初设计的时候选用了最苯的办法就是把所有的设备的功率加起来算它的电流然后再通过此电流选择了电缆的规格,请问各位在做此类问题的时候都用的是什么办法呢?

回帖成功

经验值 +10