土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于多层住宅灭火器设置问题!

关于多层住宅灭火器设置问题!

发布于:2002-03-11 23:51:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位老师,多层商住楼(一般指6-7层)是否要设置灭火器?规范中好象没有此规定,我们这里消防部门定要求设置,是否合理?若要设置,需怎样计算设计?谢谢各位!(急!急!)

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • samyunfz
    samyunfz 沙发
    规范就是规范,有很多前后矛盾的地方,这样审查部门权利就大了,你按照前面去做,他用后面的审查你,
    做设计就要每一条都符合规范要求,想省钱就得不怕被审查出来再修改。
    2009-05-30 07:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • samyunfz
    samyunfz 板凳
    是GB50140-2005吧!该规范于2005-10-01实施,此前使用的GBJ140-90(1997年版)属有效版本。
    GB50140-2005第6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。对该条文理解争执有:一认为公共部位面积超过100m2时才需配置灭火器;另一认为每100m2建筑面积需配1A,理由是附录D规定普通住宅为轻危险级,按6.2.1条A类火灾场所单位灭火级别最大保护面积为100m2/A。
    《建规》GB50016-2006第8.1.6 除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防龙带。......
    (条文解释6.1.3 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。)
    应该理解为100m2一下设1具1A,有条件设2具1A,审图时避免不必要的麻烦。本规范1990年版、1997年版均规定在一个灭火器配置场所内配置的灭火器数量不应少于2具,
    2009-05-30 07:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防引水器

各位大师,何谓消防引水器,其作用是什么?什么时候用,

回帖成功

经验值 +10