土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 保护动作未恢复,开关能否合得上等2个问题

保护动作未恢复,开关能否合得上等2个问题

发布于:2010-09-12 20:39:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.保护装置动作开关跳闸,故障未复归,这时如果去合开关能否合得上?为何?



2.10KV循泵电机,真空储能开关,直流操作电源。保护故障跳闸,跳闸时DCS界面(平时都是电脑DCS远程启动)未按停止,故障消失后,电机是否会自启?为何?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    多谢楼主共享
    2017-03-30 15:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • co1480855241035

    您所说的微机保护装置,在装置未复归的情况下合闸,他是拒绝合闸还是合闸后立即跳闸?(故障已处理,只是保护装置未复归)
    2017-02-12 13:29:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

升压站控制室和电厂主控制室

1. 我现作一个小火电, 一台主变,一台110KV开关, 请问110KV的出线保护,主变保护,远动,通讯等控制屏是放在电厂主控室好,还是升压站控制室(无人值班)好?2. 如果放在电厂主控, 那么升压站就没有必要设控制室了, 单层布置即可?3. 另外一个问题, 主变是室内布置, 这个室内可以延墙边走一个控制电缆沟吗?

回帖成功

经验值 +10