我见到一台日立VRV空调回气管结霜,请问是缺氟利昂还是氟利昂加多了呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ai666
    ai666 沙发
    不一定缺液
    2010-09-13 08:29:13

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    缺氟、内机风量过小、过滤网堵塞、连接管过于折瘪等都会使回气结霜。
    2010-09-13 05:51:13