现遇一工程,概况如下:
二类高层,16层,一层为三个小门面,地下车库250平米,停车8两,2~16层为住宅,一梯4户,本大楼无消防控制室和配电房,于小区内消防控制室和配电房引入,本人只做此大楼,其余不由我单位设计,至于怎么设计的我也不清楚。按水暖提供资料,一层设备有两台生活水泵(一用一备)、一台高温排烟风机、两台潜污泵(一用一备)、屋顶为一台正压送风机,现寻求引入线缆最少最经济合理的配电方式:
(1)按理地下车库排烟风机、潜污泵可合用一个配电箱,由小区配电所引一用一备两回路接入,
但为省引入回路,可以把生活水泵合用到此配电箱吗?规范为不宜。再有一用一备两回路接入此配电箱后可再T接至屋顶正压送风机配电箱吗?这样就又可省由配电室引入两回路接屋顶正压送风机配电箱了,如果是你们做,你们会怎样做呢??
(2)地下车库照明可直接由配电所引入的一用一备两回路所接楼梯间照明箱引出吗??这样又可省引入两回路了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句我也是这样认为的。
并且排演分机和正压送风必须末端互投,以保证消防供电的可靠性。
回复 举报
同意二楼.
我也经常这样做.
不过我们院里的人说,我这样做增加了配电级数,所以消防用电不是很有保证.
其次他们认为我有消防和住宅用电混合的嫌疑.
但我觉得,我没有违反规范.