土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 不能自然排烟的17层的封闭楼梯前室、合用前室是否要做机械防烟?如何考虑?

不能自然排烟的17层的封闭楼梯前室、合用前室是否要做机械防烟?如何考虑?

发布于:2010-09-12 16:46:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好!今天做个工程碰到以下情况,一栋十七层的商住楼,三层以下商场,四-十七层单元式住宅。一梯两户,楼梯间采光通风,合用前室不能自然排烟。问题如下:1、规范讨论的前提是防烟楼梯间,现只是封闭楼梯间,合用前室是否要机械防烟?2、如要做,对于高规38页那些表中数据,应按哪项选用?3、因为一梯两户的公共空间实在有限,如果套用表8.3.2-4,风井面积较大,没有多余的空间。请有经验的朋友指点一二。谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • myfeng1988
    myfeng1988 沙发
    您的建筑和我现在的工程一样 貌似是必须得做
    面积再紧张 建筑也必须留出风井 只不过 咱对于形状没太大要求 也可以把风井不放在前室里 引个风管过来

    同为新手 同求解答
    2010-10-08 11:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • leafly
    leafly 板凳
    8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
    8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
    据此,无论是不是合用,与谁合用,都应加防 烟。
    数值建议采用此表的内插法确定,计算值肯定小于该值,然后取最大者,还是该表中的值
    没地方,就按15m/s取个最小风道吧。
    2010-09-23 23:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管穿越防火分隔处变形缝两侧为什么要设置防火阀?

风管穿越防火分隔处变形缝两侧为什么要设置防火阀?

回帖成功

经验值 +10