土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序电流问题

零序电流问题

发布于:2010-09-12 11:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教零序电流的保护值是怎么确定的,为什么我们厂10KV高压都是0.18A?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bjhad13
    bjhad13 沙发
    特别强调的东西
    2015-10-19 13:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    10KV系统是中性点不接地系统,零序电流是由系统对地的电容电流决定大小的,主要是运行中的电缆,10KV电缆一般每千米1A左右,你们厂的零序电流只有0.18A,说明基本没有高压电缆,只有一台变压器。
    2015-10-17 14:50:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多