钢结构地下室顶板如何嵌固?
钢结构地下室顶板如何嵌固?
一层地下室、地上一层,地下室采用钢结构,地下室顶板采用楼承板加钢筋混凝土,一层采用门式钢架,这是地下室顶板需要考虑嵌固么?如果考虑嵌固,该顶板厚度需要不小于180mm么?
发布于
2005-12-30 12:19:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(34 )
舟自横
楼上的猫咪~~~~~~~俺支持你了!
也希望大家继续说说呵~~~~~~~~~~~~~
2006-01-20 03:15:20
来自 PC
评论
举报
megood55
我感觉没有必要让钢结构的地下室顶板作为嵌固端,而且审图办这个180mm绝对是毫无道理的,抗规说砼或砖混结构地下室顶板作为上部的嵌固时,地下室层数不宜小于2,目的是能将上部结构的地震剪力传递到全部地下室结构。近似看成地下室的侧向刚度与上部结构的侧向刚度比不宜小于2。综上所述,就应该能明白为何嵌固了,这是个钢结构的,能保证侧向刚度吗?嵌固的不好又怎么样?