土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳漏电断路器动作电流与时间

塑壳漏电断路器动作电流与时间

发布于:2010-09-12 09:54:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
JGJ 46-2005 规定:额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
也即是说,动作电流与动作时间只能这样配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****
但为什么还有这样型号的漏电断路器生产:
例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****
不就是不符合规范?还能通过验收用上去?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    JGJ46-2005上的这个规定是对用电设备最末级漏电保护的要求。
    2010-09-13 07:18:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正泰NA1断路器说明书

说明书很详细,感兴趣的朋友可以看看。

回帖成功