冰棒冷水池和盐水制冰计算一样吗
冰棒冷水池和盐水制冰计算一样吗
昨天算了一个冷水池,感觉N大,又不知道哪里错了
是一个4*1.2*1m的作冰棒的盐水冷水池,30~40分钟出冰一次,
每次冰棒总重量201kg/次
我的计算结果是15400w左右的
望各位高手指点,我刚毕业的小弟
发布于
2005-12-30 11:00:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zys0000
先按出冰时间、冰棒产量、冰棒体积、原料成分、冰模几何尺寸确定盐水温度和蒸发温度
然后才能再进行后面的计算
2006-01-10 19:06:10
来自 PC
评论
举报
ygw001
每公斤原料液从+18℃到-10℃成品,按你的生产量约为班产3200Kg,耗冷量为:
18大卡显热+80大卡成冰潜热+0.5大卡×10=103大卡
每小时耗冷量为:3200公斤×103大卡÷8小时=41200大卡/时
按长槽箱体外绝热以20公分软木计,每小时耗冷约700大卡/时,加上外露部分的跑冷总的非生产耗冷不会超过2000大卡/时。
总耗冷量约43200大卡/时。
2006-01-07 16:41:07
来自 PC
评论
举报