想请教大家一个问题。做一个工程,选了偶然偏心和双向地震作用。现在数据也出来了。想问下,对于位移角只看是否在单向地震作用下符合规范要求就行?在偶偏和双向下,如果超规是不是可以不管?对于位移比,如果在单向,偶偏,双向地震作用下超规,哪个管,哪个不管?请予以解答。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zxwab_cn
    zxwab_cn 沙发
    高层建筑如果属于平面不规则结构,则应考虑双向地震作用。具体到软件计算时,一般常用的方法:计算位移时考虑偶然偏心的影响,配筋时取偶然偏心和双向地震作用的较大值。
    2010-09-30 11:33:30

    回复 举报
    赞同0
  • d1973
    d1973 板凳
    很好的问题,评论的也好,非常感谢,值得学习,谢谢啦:call: :call: :victory:
    2010-09-28 22:05:28