现在做的一个工程22层,其中有一个层高6.3,中间和一块很小的夹层,请教大家如果处理?如果按模型建进去,肯定是薄弱层,这样我就达到3项指标需要抗震审查了,这样也太高了吧。为了这么点小东西需要审查。谢谢。

全部回答(2 )

  • wtx0405
    如果夹层比较小是可以忽略的。只需要把竖向荷载倒到柱上就可以了。我们经常这样做,只是没有意识到而已。
    2010-09-13 14:04:13 来自 PC 评论 举报
  • mice_nice2009
    你这个问题我也想过,但是也不知道怎么做,我想如果夹层比较小就忽略吧,大的话就按2层计算估计可行
    2010-09-13 09:20:13 来自 PC 评论 举报