给水管道安装规范规定管径小于等于100的镀锌管只能采用丝接,可在现实工程中有许多采用焊接,而质检站检查时又没有强迫一定要改,难道可以违背规范吗?请有兴趣的朋友发表你的高见。谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyy84
    zhyy84 沙发
    镀锌钢管焊接会破坏镀锌层,时间长了就会污染水质及用水器具、堵塞管路,生活用水应该杜绝焊接。
    2007-07-02 23:26:02

    回复 举报
    赞同1
  • swqlily
    swqlily 板凳
    给水镀锌钢管一般不允许焊接,DN100以下丝扣连接,以上采用卡套连接。
    但是在实际施工过程中,无论是建设方还是施工方,会从便于施工角度、施工机具角度以及造价角度综合考虑,往往采用焊接连接。此时,一般他们是不会让质检站看到的。质检站也不会同意,特别是生活用水。
    也有焊接完成后进行二次镀锌的,这一般用在特殊的管段,现场按照规范连接有困难的情况,但这种情况一定要二次热镀锌,此时质检站看见也不会有什么异议的。