调压设备操作规程
调压装置是输配工艺中重要的一环,只有调压装置正常运行,方可保证输气稳定,用户正常使用。在使用过程中,正确操作、正常维修,才能延长调压装置的使用寿命,随时处于最佳工作状态。
一、开启调压装置前的准备工作
1、首次使用或阀前工艺实施焊作业,应吹扫工艺系统并置换,无20微米以上异物,方可进行调压操作。
2、上下游工艺阀门处于关闭状态,各压力表阀门处于开启状态。
二、设定切断阀切断压力
1、彻底松开监控,工作调节阀调节螺栓,旋紧紧急切断阀调节螺栓,使调节阀处于关闭状态,切断阀处于开启状态。
2、开启工艺上流阀门。
3、调节监控调压器,使其全开,调节工作调压器,输出压力等于切断压力。
4、缓慢松开切断阀,调节螺栓直至切断阀关闭,再将调节螺栓旋紧一圈并锁死,此时关断压力设定完毕。
三、按工艺要求设定监控调压器,工作调压器输出压力
1、工作调压阀工艺系统压力低于设定压力才能启动调压装置。
2、调整调节螺栓,使监控调压器全开,工作调压器全开,开启切断阀,上流阀门,下流阀门。
3、缓慢调整监控调压器调节螺栓,使输出压力等于1.15倍工作压力,因工艺管线容积较大,需经过几次反复调整,输出压力最后才能处于稳定,此时可锁死调节螺栓,调压器设定完毕。
四、停运
调压器不用时将前后工艺阀门关闭,将工艺系统中的压力进行放散,排除阀体及工艺系统中的积液。