土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机外静压过大造成噪音问题如何解决?
我遇到这样问题,设计的时候风管较长,风盘机外静压选用了30Pa的,现在风管实际较短,应该12Pa的就可以了,我考虑在回风口多加几层过滤网,请各位指点一下,看看是否可行!

全部回答(6 )

  • pangjianqiang
    静压过大,风机工作点偏移,风量变大,产生噪声!
    1.送风干管加调节阀.
    2.送风口加调节阀.
    3.干管送风出口处加一短板,1.2mm的镀锌钢板制作,利用插板阀减少静压的原理,调整插板插入长度.这个现场最容易做到,造价也省!


    同意呀,完全赞同呀!
    2006-03-23 09:35:23 来自 PC 评论 举报
  • caiwulong
    我用的麦克维尔老的机组,以前的不能跳线,现在的才能跳线啦!!!
    2006-03-22 16:11:22 来自 PC 评论 举报
加载更多