机外静压过大造成噪音问题如何解决?
机外静压过大造成噪音问题如何解决?
我遇到这样问题,设计的时候风管较长,风盘机外静压选用了30Pa的,现在风管实际较短,应该12Pa的就可以了,我考虑在回风口多加几层过滤网,请各位指点一下,看看是否可行!
发布于
2005-12-30 10:24:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
pangjianqiang
静压过大,风机工作点偏移,风量变大,产生噪声!
1.送风干管加调节阀.
2.送风口加调节阀.
3.干管送风出口处加一短板,1.2mm的镀锌钢板制作,利用插板阀减少静压的原理,调整插板插入长度.这个现场最容易做到,造价也省!