防水板的算法:带地下室的桩基承台,防水板的计算时,他的应力怎样取?有的取桩间承台应力的10-20%,有的取地基反力的10-20%,不知怎样取法,欢迎讨论

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • toeastone
    toeastone 沙发
    防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋
    2009-08-21 06:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • janesio
    janesio 板凳
    那到底怎样算,这里有人看到-北京市建筑设计技术细则》(结构专业)这本书吗,
    防水底板可仅考虑水压力(向上)及板自重与板上活荷载(向下)产生的作用
    当柱网规则时,防水板可按照无梁楼板计算,这样对吗