塑壳开关的接地故障电流整定和漏电是一个概念吗?
塑壳开关的接地故障电流整定和漏电是一个概念吗?
塑壳(框架)开关的接地故障电流整定和漏电是一个概念吗?
发布于
2005-12-30 08:16:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
tely-007
接地整定电流和漏电当然不是一个概念,请问低压进线柜的断路器不是有接地整定电流吗?那个有多大?很大吧,漏电电流整定有多大,大的也就1A左右吧,怎么会一样。只不过有很多时候做了接地的设备为了防止电气火灾或者防止开关不能开断漏电电流而引起触电等事故而加了漏电保护附件,这个时候接地电流不用整定,整定漏电的就行了。
2006-10-24 10:51:24
来自 PC
评论
举报
garfield99zhao
我觉得产生原理是一样的,但是性质不同,漏电可以说是不可避免,或多或少,每个用电器都有一点。但是接地故障算作故障类,会对生产生活产生影响