发布于:2010-09-10 23:54:10
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
最近在设计太阳能热水系统配热泵辅助加热的。我在每个保温水箱都配备了一台热泵,这时需要水泵来将保温水箱中的水泵进热泵循环。所以遇到这个问题了。。。我不清楚这个水泵应该怎么选型 :Q :Q
举个例子吧。。10匹的热泵,配备一个10吨的保温水箱,那么应该选择多大扬程和流量才对呢?一个老员工把扬程选得很大……有12~16m,我觉得好夸张啊。。。。我感觉应该也就五六米的管阻吧。。为什么要这么大的扬程呢??
我是新手,很多都不懂。。。希望各位帮忙解释一下啊。。。。同时也希望各位告诉我应该怎么选择和计算,这样我以后也就能自己选型了。授之以渔啊。。。先感激了!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句我原来就把某品牌的冷水泵,当热水循环泵使用,当热水温度升高到45度以上时,水泵发出很大的摩擦燥音,很烦。后又不得不换回热水循环的专用水泵。——教训呀
回复 举报
回复 举报